1.[单选题] 火灾报警控制器主面板上,显示系统运行正常,以下哪一项指示灯点亮属于异常()。
A. 主电工作灯或备电工作灯
B. 自动允许灯
C. 喷洒允许灯
D. 屏蔽指示
答案: D
解析:火灾报警控制器主面板上,显示系统运行正常,说明处在正常监视状态,无报警、屏蔽等信号,屏蔽指示灯亮,说明有屏蔽信号,异常。
2.[单选题] 火警记录最多保存()条。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
答案: A
解析:历史记录包括火警记录、设备故障记录、请求记录、启动记录、反馈记录、操作记录、监管记录、气灭记录和其他故障记录,每种数量最多为1000条。
3.[一、单选题] 机械加压送风方式的防烟系统动作时,压力最大的是:()。
A. 房间压力
B. 走道压力
C. 防烟楼梯间压力
D. 前室压力
答案: C
解析:机械加压送风方式的防烟系统是通过送风机送风,使需要加压送风的部位(如防烟楼梯间、消防前室等)压力大于周围环境的压力,以阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间。为保证疏散通道不受烟气侵害,使人员能够安全疏散,发生火灾时,加压送风应做到:防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力。
4.[单选题] 排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,发生火灾时当排烟管道内烟气温度达到()℃时关闭。
A. 280
B. 180
C. 200
D. 100
答案: A
解析:排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,发生火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭。
5.[单选题] 在手动“允许”状态下,通过多线控制盘可以()消防泵组、防烟和排烟风机等设备。
A. 手动直接启动
B. 全自动启动
C. 智能启动
D. 无须人工启动
答案: A
解析:在手动“允许”状态下,通过多线控制盘可以手动直接启动消防泵组、防烟和排烟风机等设备。
6.[一、单选题] 防火门监控器应在电动闭门器、电磁释放器或门磁开关动作后()s内收到反馈信号。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
答案: A
解析:防火门监控器应在电动闭门器、电磁释放器或门磁开关动作后10s内收到反馈信号,并有反馈光指示,指示其名称或部位,反馈光指示应保持至受控设备恢复。
7.[一、单选题] 集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于手动状态时,当收到火灾报警信息时,关于显示屏和指示灯的状态,描述错误的是()。
A. 屏幕上显示火灾发生的位置信息
B. 火警指示灯点亮
C. 手动指示灯点亮
D. 启动指示灯点亮
答案: D
解析:当集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于手动状态时,收到火灾报警信息时,会在屏幕上显示火灾发生的位置信息、点亮火警指示灯、发出火警报警音,但不会联动启动声光报警、消防广播及所控制的现场消防设备。
8.[单选题] 下面哪一项不是消防泵组电气控制柜的功能。()。
A. 过载保护
B. 断路保护
C. 过压保护
D. 缺相保护
答案: B
解析:消防泵组电气控制柜应具有过载保护、短路保护、过压保护、缺相保护、欠压保护、过热保护功能。
9.[一、单选题] 对不锈钢消防水箱保养时,清洗步骤如下:
①打开进水阀,放入适量清水冲洗箱壁及底部,排除清洗产生的污水,必要时可重复进行多次,直到排污口出流满足要求为止。
②关闭进水阀,打开排污阀,使水箱中的余水排尽。
③用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洁,底部积垢严重的,可用软毛巾加清洁剂擦洗。
④关闭排污阀,打开进水阀,补充水箱水至设计水位。
以上步骤正确的顺序是()。
A. ①②③④
B. ②①③④
C. ②③④①
D. ②③①④
答案: D
解析:不锈钢消防水箱清洗流程如下:
1)关闭进水阀,打开排污阀,使水箱中的余水排尽。
2)用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洁,底部积垢严重的,可用软毛巾加清洁剂擦洗。
3)打开进水阀,放入适量清水冲洗箱壁及底部,排除清洗产生的污水,必要时可重复进行多次,直到排污口出流满足要求为止。
4)关闭排污阀,打开进水阀,补充水箱水至设计水位。
10.[一、单选题] 当火灾自动报警系统指示灯如图所示时,其状态应为()。
A. 火警指示状态
B. 屏蔽状态
C. 主电工作故障状态
D. 系统故障状态
答案: C
解析:主电工作故障状态:主电工作指示灯熄灭,控制器主电故障指示灯(黄色)、公共故障指示灯(黄色)点亮。此图显示的是主电工作故障状态。
11.[一、单选题] 在集中火灾报警控制器的每种记录列表中,点击功能按键两次可以打印当前显示的()条记录。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
答案: A
解析:在每种记录列表中,点击功能按键两次可以打印当前显示的10条记录。
12.[一、单选题] 防排烟联动控制中,当火灾确认后,相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁()s内应开启到位。
A. 10
B. 15
C. 30
D. 60
答案: D
解析:火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s内挡烟垂壁应开启到位。
13.[一、单选题] 检查判断电气火灾监控系统的工作状态时,不需要检查电气火灾监控设备的()。
A. 主/备电工作状态
B. 报警指示状态
C. 自检状态
D. 通信故障状态
答案: C
解析:检查判断电气火灾监控系统的工作状态时,分别设置电气火灾监控设备处于主/备电工作状态、主/备电故障状态、报警指示状态、系统故障状态、通信故障状态等,并做出判断。
14.[一、单选题] 测试线型感温火灾探测器火灾报警、故障报警功能时,应使用温度不低于()℃的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热。
A. 30
B. 50
C. 54
D. 60
答案: C
解析:在距离终端盒0.3m以外的部位,使用温度不低于54℃的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热。
15.[单选题] ()是使常开防火门保持打开状态,在收到指令后释放防火门使其关闭,并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。
A. 防火门电磁释放器
B. 防火门电动闭门器
C. 防火门监控器
D. 防火门磁开关
答案: A
解析:防火门电磁释放器是使常开防火门保持打开状态,在收到指令后释放防火门使其关闭,并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。
16.[一、单选题] 关于集中火灾报警控制器、消防联动控制器手动状态切换为自动状态的操作,说法错误的是()。
A. 当控制器处于监控状态时,在系统菜单的操作页面下,按上、下键移动光标选中手自动切换选项,输入系统操作密码后按确认键,控制器将从手动状态切换为自动状态
B. 当控制器处于监控状态时,在系统菜单的操作页面下,直接按下手/自动切换选项对应的快捷数字键,输入系统操作密码后按确认键,控制器将从手动状态切换为自动状态
C. 当控制器处于监控状态时,直接按下键盘上的手/自动切换键,输入系统操作密码后按确认键,控制器将从手动状态切换为自动状态
D. 当控制器处于火警状态时,确认现场发生火灾后,直接按下键盘上的手动/自动切换键,控制器将直接从手动状态切换为自动状态
答案: D
解析:当控制器处于火警状态时,确认现场发生火灾后,直接按下键盘上的火警确认键,输入系统操作密码后按确认键,控制器将直接从手动状态切换为自动状态。
17.[一、单选题] 当主泵发生故障时,备用泵自动延时投入。水泵启动时间不应大于()min。
A. 1.0
B. 3.0
C. 5.0
D. 2.0
答案: D
解析:当主泵发生故障时,备用泵自动延时投入。水泵启动时间不应大于2min。
18.[一、单选题] 水力警铃检查的保养方法不包括()。
A. 清洗报警管路上的过滤器
B. 增加水压
C. 拆下铃壳,彻底清除脏物和泥沙并重新安装
D. 拆下水轮上的漏水接头,清洁其中集聚的污物
答案: B
解析:水力警铃检查的保养方法包括:检查水力警铃铃声是否响亮,清洗报警管路上的过滤器;拆下铃壳,彻底清除脏物和泥沙并重新安装;拆下水轮上的漏水接头,清洁其中集聚的污物。如增加水压会导致管网破裂
19.[一、单选题] 当火灾自动报警系统指示灯如图所示时,其状态应为()。
A. 主电工作正常状态
B. 备电工作正常状态
C. 火警指示状态
D. 气体喷洒状态
答案: B
解析:主电源断电时,备电工作指示灯点亮时,故该图为备电工作正常状态。
20.[一、单选题] 在图形显示装置(CRT)中,查询历史记录可通过“()”菜单实现。
A. 维保记录
B. 设备信息
C. 备份数据库
D. 日志查询
答案: D
解析:在图形显示装置(CRT)中,查询历史记录可通过“(日志查询)”菜单实现。
|