一、单选题
82.消防联动控制器在接收到()后,联动启动排烟风机
A.防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B.防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C.防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D.排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
答案:D
解析:根据《基础知识》第273页,结合题意,本题应选“排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号”,其他项均可排除。
83.消防蝶阀的强度要求,阀门应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时蝶阀应全开,试验中蝶阀应无渗漏、变形和损坏。
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.4倍
答案:D
解析:消防蝶阀的阀门应能承受4倍于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时蝶阀应全开,试验中蝶阀应无渗漏、变形和损坏。
84.消防蝶阀的密封性能,蝶阀应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时应关闭,试验中阀门各密封处应无渗漏。
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.4倍
答案:B
解析:消防蝶阀的密封性能,蝶阀应能承受2倍于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时应关闭,试验中阀门各密封处应无渗漏。
85.可复位报警按钮使用时,推入报警按钮的玻璃触发报警,火警解除后()。
A.可自动复位
B.可用专业工具进行复位
C.应更换新的报警按钮
D.更换玻璃
答案:B
解析:可复位报警按钮使用时,推入报警按钮的玻璃触发报警,火警解除后可用专业工具进行复位。
86.轻便消防水龙灌满水排净空气后关闭喷枪,缓慢升至设计工作压力,保压(),检查水龙各密封部位,应无渗漏、变形和脱落现象。
A.1min
B.2min
C.3min
D.4min
答案:B
解析:轻便消防水龙灌满水排净空气后关闭喷枪,缓慢升至设计工作压力,保压2min,检查水龙各密封部位,应无渗漏、变形和脱落现象。
87.以下哪项不是熔断器的工作原理()。
A.一般串联在设备进线端电源线上
B.一般并联在设备进线端电源线上
C.其电阻较小
D.出现较大的过载电流时,使电路断开
答案:B
解析:熔断器的工作原理:一般串联在设备进线端电源线上、其电阻较小,出现较大的过载电流时,使电路断开。
88.火灾自动报警系统中,()适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象。
A.区域报警系统
B.火灾探测报警系统
C.控制中心报警系统
D.集中报警系统
答案:A
解析:根据初级教材004页,火灾自动报警系统中,区域报警系统适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象。
89.下列不属于安全疏散设施的是()。
A.疏散指示标志
B.疏散走道
C.防火门
D.安全出口
答案:C
解析:防火门属于防火分隔设施。
90.《消防法》规定,任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。下列不属于拨打“119”电话报警内容的是()。
A.起火单位和场所的详细地址
B.火灾基本情况
C.报警人姓名、单位及电话号码等相关信息
D.微型消防站情况
答案:D
解析:根据基础知识305页,报火警时,必须讲清以下内容:1.起火单位和场所详细地址2.火灾基本情况3.报警人姓名、单位及电话号码等相关信息。
91.附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应用用耐火极限不低于()h的防火隔墙。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案:A
解析:基础知识116页,附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应用用耐火极限不低于2h的防火隔墙。 |