小宝
2024-11-14

【安全生产】灭火器是如何定期进行维修保养的

01灭火器的检修要求

很多人都不清楚国家规定的灭火器多长时间检修一次,担心万一检修不及时,会在使用中遇到麻烦,下面就跟大家唠唠最详细的灭火器检修的相关规定。

根据住建部发布的公告2022年第116号《消防设施通用规范》(GB55036-2022)为国家强制性标准,全部条文必须严格执行,自2023年3月1日起实施。

新实施的GB55036-2022《消防设施通用规范》10.0.7 规定:灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后,应按照等效替代的原则更换。

现行工程建设标准中有关规定与《消防设施通用规范》(GB55036-2022)不一致的,以该规范的规定为准。废止的一大批强制性条文中就包括《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)中的5.3.2条。

虽然原规范关于灭火器维修的年限取消了强制性规范要求,还有标准规范对年限进行规定吗?

团体标准《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023中做出了规定:4.4.2.2灭火器自出厂之日起,使用期限满3年应进行首次维修;当使用环境、防护要求等发生变化时,首次维修时间应适当提前。

4.4.2.3自维修出厂之日起,灭火器最高使用期限应符合表2的规定。当使用环境、防护要求等发生变化时,使用期限应适当缩短。

其中,常用的干粉灭火器及二氧化碳灭火器最高使用年限都为2年,(水基灭火器为1年)

(团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需求,协调相关市场主体共同制定的标准。由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。)

02灭火器报废要求

下列情形之一的灭火器应报废:——《消防设施通用规范》GB 55036-2022第10.0.8 条

1 筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3,表面有凹坑;

2 筒体明显变形,机械损伤严重;

3 器头存在裂纹、无泄压机构;

4 存在筒体为平底等结构不合理现象;

5 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

6 不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等;

7 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

8 被火烧过;

9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。

所以
灭火器除因设计或损伤问题需要报废外
水基型灭火器出厂时间达到6年
干粉灭火器出厂时间达到10年
二氧化碳灭火器出厂时间达到12年
即必须进行报废

03常见灭火器使用方法

1 首先,记住四字口诀“提、拔、握、压”

2 提:提起灭火器摇一摇

3 拔:拔出灭火器的保险销

4 握:握住喷管对准火焰根部

5 压:保持适当距离,按压手柄(一般4-5米,干粉2-3米)

分享到:          

本版积分规则